壓力表下面的管道為什么要打個彎
作者:管道泵 來源:壓力表 發布時間:2023-10-19
設備及管道制作完成后,往往需要強度及泄漏試驗。試壓時就要用到壓力表,不知大家注意到沒有,壓力表與設備、管道之間的連接件是彎曲的。為什么壓力表下面的管道要打個彎呢?下面為大家介紹一下該彎管的名稱及作用。
壓力表下面的彎管叫壓力表緩沖管,施工人員習慣性的叫壓力表管彎。它具有兩種形式,一種是環形彎,另一種是U形彎。
后一個名字更加的直觀、貼切。這個看似不起眼的設計,實際上是有很大的作用的,它是一種符合理工學的設計,有著不容小覷的作用,包括以下兩個方面。一方面是為了保護壓力表,防止其因壓力過高而被破壞,另一方面則是確保壓力表測量值的準確性。
據了解,在國外與這個壓力表彎管原理相同的是泄壓孔,借助這些簡易的設計,可以實現更好的保護壓力表,保證壓力表可以正常的工作。壓力緩沖管,顧名思義就是可以緩沖壓力。在管道運輸中的物質可以是液體,也可以是氣體,而這兩種物質都是具有流體壓力的。當管道中的介質壓力過大或者說運輸的物質出現壓力的波動幅度較大時,倘若沒有這個壓力緩沖管,就會直接作用在壓力表上。
波動輕微時,只是讓壓力表的讀數出現偏差,使示數不準確;嚴重時,則直接損壞壓力表,為后續的工作帶來維修和更換的麻煩。壓力表一般都是用于各種生產制造工業中,比如說熱水暖氣的供應系統、石油管道運輸、熱力管網、汽車維修等各方面,可以看出來它的運用還是十分廣泛的。倘若壓力表故障,就會帶來不可估量的巨大損失和安全隱患。
而壓力表管彎起到的作用,就是可以為壓力表保駕護航,防止一些可控因素對其造成破壞,可以說也是人類智慧的結晶了。
1. 消防水泵吸水管和出水管上應設置壓力表,并應符合下列規定:
1)消防水泵出水管壓力表的大量程不應低于其設計工作壓力的2倍,且不應低于1.60MPa。
2)消防水泵吸水管宜設置真空表、壓力表或真空壓力表,壓力表的大量程應根據工程具體情況確定,但不應低于0.70MPa,真空表的大量程宜為-0.10MPa。
3)壓力表的直徑不應小于100mm,應采用直徑不小于6mm的管道與消防水泵進出口管相接,并應設置關斷閥門。
2. 雨淋報警閥進出口應設置壓力表;壓力表應安裝在報警閥上便于觀測的位置。
3. 氣體滅火系統中儲存容器或容器閥上,應設安全泄壓裝置和壓力表。
4. 消防水泵的吸水管應設控制閥和壓力表;出水管應設控制閥、止回閥和壓力表。
5. 消防水泵出水管上應安裝消聲止回閥、控制閥和壓力表;系統的總出水管上還應安裝壓力表和壓力開關;安裝壓力表時應加設緩沖裝置。壓力表和緩沖裝置之間應安裝旋塞;壓力表量程在沒有設計要求時,應為系統工作壓力的2倍~2.5倍。
6. 消防水泵試壓用的壓力表不應少于2只;精度不應低于1.5級,量程應為試驗壓力值的1.5倍~2倍。
7. 自動噴水滅火系統試壓用的壓力表不應少于2只;精度不應低于1.5級,量程應為試驗壓力值的1.5倍~2.0倍。
8. 末端試水裝置應由試水閥、壓力表以及試水接頭組成。試水接頭出水口的流量系數,應等同于同樓層或防火分區內的小流量系數灑水噴頭。末端試水裝置的出水,應采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜設伸頂通氣管,且管徑不應小于75mm。