搞懂氣動薄膜調節閥
作者:氣動薄膜調節閥 來源:閥門 發布時間:2023-08-08
1、氣動調節閥概述
氣動調節閥是以壓縮氣體(常采用凈化壓縮空氣)為動力源,以氣缸為執行器,并根據實際需求可選配電/氣閥門定位器、電/氣轉換器、電磁閥、保位閥、儲氣罐、氣體過濾/減壓/油霧分離器等附件去驅動閥門,來實現調節目標,接收工業自動化控制系統的控制信號來完成調節管道介質的,比如流量、壓力、溫度、液位等各種工藝過程參數。
2、氣動調節閥工作原理
自工業控制系統如DCS、PLC等系統送出4-20ma電流信號,送至氣動調節閥定位器。定位器根據所接收到的電流值,自動調節壓縮空氣量(壓力)的大小,并將壓縮空氣送至膜室上/下腔。
當膜室內的氣壓大于彈簧的彈力范圍及閥體內部壓力和其它阻力時,就可以推動閥芯、閥桿、推桿等構件自由運動了。
3、氣動調節閥的FO與FC
氣動調節閥的動作類型分兩種:氣開型(Air to Open)和氣關型(Air to Close)。
氣開型:當膜頭上空氣壓力增加時,閥門向增加開度方向動作,當達到輸入氣壓上限時,閥門處于全開狀態。反過來,當空氣壓力減小時,閥門向關閉方向動作,在沒有輸入空氣時,閥門全閉。故有時氣開型閥門又稱故障關閉型(Fail to Close FC)。
氣關型:動作方向正好與氣開型相反,當空氣壓力增加時,閥門向關閉方向動作,空氣壓力減小或沒有時,閥門向開啟方向動作,直到全開為止,故有時又稱為故障開啟型(Fail to Open FO)。氣動調節閥的氣開或氣關,通常由閥體內部結構和執行機構的不同組裝方式實現的。
4、氣動調節閥的彈簧范圍
彈簧范圍:是指一臺閥在靜態啟動時的膜室壓力到走完全行程時的膜室壓力。20~100KPa,表示這臺閥靜態啟動時膜室壓力是20KPa,關閉時的膜室壓力是100KPa。常用的彈簧范圍有20~100KPa、20~60KPa、60~100KPa、60~180KPa、40~200KPa。
5、氣動調節閥FO的兩種形式
A:氣源進膜室上腔,彈簧位于膜室下腔,閥芯正裝,進氣后閥門關閉。
B:氣源進膜室下腔,彈簧位于膜室上腔,閥芯反裝,進氣后閥門關閉。
6、氣動調節閥FC的兩種形式
A:氣源進膜室下腔,彈簧位于膜室上腔,閥芯正裝,進氣后閥門打開。
B:氣源進膜室上腔,彈簧位于膜室下腔,閥芯反裝,進氣后閥門打開。
值得一提的是,目前絕大多數場合閥體內部結構采用閥芯正裝。
7、氣動調節閥定位器的簡介
閥門定位器:經過不同時期的發展,有機械式的,有智能型的,早期還有別的類型,閥門定位器是調節閥的主要附件,通常與氣動調節閥配套使用,它接收控制系統的輸出信號,然后以它的輸出信號去控制氣動調節閥,當調節閥動作后,閥桿的位移又通過機械裝置反饋到閥門定位器。閥位狀況可以通過電信號,或者另外加閥位開關將數字量信號傳給工業控制系統,也可以不傳輸。
通常情況下輸入定位器信號增大時,定位器輸出氣信號增大的為正作用,反之(定位器輸出氣信號減小)為反作用,定位器單體的正反作用與執行機構及閥體無關。
閥門定位器的正作用:
輸入電流信號增大時,輸出到膜頭的氣壓增大;
閥門定位器的反作用:
輸入電流信號增大時,輸出到膜頭的氣壓減小;