氣動薄膜調節閥故障解決及檢修要點
作者:調節閥 來源:調節閥 發布時間:2020-04-25
一、氣動薄膜調節閥常見的故障及解決的相應辦法
1、調節閥不動作
主要原因有:沒有信號壓力或雖有信號壓力但膜片裂損、膜片漏氣,膜片推力減小;閥芯與閥座或套筒卡死,閥桿彎曲等原因使調節閥不能動作。
解決的辦法: 拆開膜頭,檢查膜片損壞時,應修補膜片或更換膜片;檢查閥芯與閥座或套筒的間隙配合情況,閥芯的外表面與套筒之間有劃傷時,應車削打磨處理光滑為止;檢查閥桿是否彎曲,彎曲不嚴重時應在平臺上打表矯直,若彎曲度超差時,應及時更換閥桿。
2、閥芯、閥座的嚴重腐蝕或閥芯、閥座間有硬物墊住損傷密封面
主要原因有:閥芯、閥座的嚴重腐蝕或因閥芯、閥座間有硬物墊住損傷密封面,會造成介質的大量泄漏,這是調節閥常見的故障之一。
解決的辦法:一是通常通過拆檢該閥,對嚴重腐蝕的閥芯、閥座進行堆焊硬質合金的辦法或通過直接更換閥芯、閥座等內件的辦法恢復該閥原來的密封效果。二是當發現該閥拆檢后的閥芯、閥座間有硬物墊住損傷密封面時,應通過車削密封面和研磨的方法來恢復該閥原來的密封效果。
3、閥門定位器和電器轉換器輔助裝置
主要原因:因為閥門定位器和電器轉換器等是調節閥的輔助裝置,它們接受調節器的輸人信號,然后以它自己輸出信號來控制調節閥。特別是閥門定位器,與氣動閥配套使用構成一閉環控制回路,用以提高調節閥控制精度。克服填料函與閥桿的摩擦力,提高閥門動作速度,可實現分段控制來改變調節閥的流量。
解決辦法:因此,要想取得理想的調節效果,必須使調節閥與定位器配合好,應用閥門定位器以提高調節閥的定位精度及工作可靠性,確保調節質量。為此,要通過對閥門定位器和電器轉換器等調節閥的輔助裝置的定期的檢查,或通過定期的大修進行系統的檢查和調試維修。
4、調節閥動作正常,但不起調節作用
主要原因有:閥芯脫落,此時,雖然閥桿動作正常,但閥芯不動,因此無調節作用。另外管道堵塞,也會出現調節閥不起調節作用的現象。
解決的相應辦法: 拆件閥體,檢查:閥芯是否脫落,并查找脫落的原因,給予相應的修理;拆檢調節閥時,若發現管道堵塞,應及時聯系生產工藝車間給予清理和疏通。
5、調節閥動作遲鈍或閥桿抖動
主要原因有:由于密封填料老化或干枯,使閥桿與填料的摩擦增大會造成動作遲鈍或抖動;填料長期不更換,填料內進入硬物,劃傷閥杠后,造成閥桿抖動;閥桿或因閥體內含有粘性大的介質等物料堵塞等情況而引起調節閥誤動作。
解決的相應辦法: 調節閥應根據裝置的檢修計劃或裝置的間歇停車,要及時對調節閥做出相應的檢修計劃予以解體檢查或下線檢修,檢查或檢修時應根據填料情況應及時更換填料;若檢查閥桿有輕微劃傷時,應用油石修磨光滑。若閥桿劃傷嚴重時,要及時更換閥桿;解體檢查發現閥桿或因閥體內含有粘性大的介質等物料堵塞時,應根據物料來選擇蒸汽、水等辦法來清除堵塞的物料。
二、氣動薄膜調節閥檢修重點檢查的部件
1、閥體內壁的檢查:對使用于高壓差及有腐蝕性介質場合的閥體內壁易受介質沖擊和腐蝕,必須重點檢查耐壓、耐腐蝕的情況。
2、膜片及“0”形密封圈的檢查:檢查是否有老化和裂損等情況。
3、填料的檢查:檢查填料配合情況,填料是否老化。
4、閥座的檢查:檢查閥座的磨損情況以及固定閥座用的螺紋內表面,是否因受腐蝕而使閥座松馳。
5、閥芯的檢查:閥芯是調節閥工作時的可動部件,受介質沖蝕嚴重,特別是在高壓情況下工作時,閥芯因汽蝕現象磨損更為嚴重,在檢修時應需認真檢查。