一、疏水閥的作用是什么?
1、降低蒸汽疏水閥自身的蒸汽消耗量;蒸汽疏水閥自身的蒸汽消耗量,一般是指蒸汽泄漏而言,是蒸汽疏水閥動作需要的蒸汽量和散熱損失量之和。
2、迅速排出開始啟動時設備內的空氣和低溫凝結水;迅速排出開始啟動時設備內的空氣和低溫凝結水,從而縮短預熱運轉時間。在蒸汽輸送管路和蒸汽使用設備升溫達到蒸汽溫度的過程中,所產生的初期低溫凝結水也要迅速排出,使設備在短時間內實現正常運轉,這是提高生產效率的重要條件。特別是間歇生產的場合,由于縮短了預熱時間,也就縮短了每次的作業時間,由于增加了處理次數,可增加產量。
3、迅速排出蒸汽使用設備內產生的凝結水;迅速排出蒸汽使用設備內產生的凝結水,使蒸汽使用設備的加熱效率保持在狀態,使設備內的凝結水不形成滯留,大限度地確保設備內的蒸汽空間,這樣可經常保持高的加熱效率。
二、疏水閥的分類有哪些?
疏水閥要能“識別"蒸汽和凝結水,才能起到阻汽排水作用。“識別"蒸汽和凝結水基于三個原理:密度差、溫度差和相變。根據這三個原理制造出三種類型的疏水閥:機械型疏水閥、熱靜力型疏水閥、熱動力型疏水閥。
三、疏水閥的工作原理是什么?
1、機械疏水閥工作原理;機械型疏水閥機械型也稱浮子型,是利用凝結水與蒸汽的密度差,通過凝結水液位變化,使浮子升降帶動閥瓣開啟或關閉,達到阻汽排水目的。機械型疏水閥的過冷度小,不受工作壓力和溫度變化的影響,有水即排,加熱設備里不存水,能使加熱設備達到換熱效率。背壓率為80%,工作質量高,是生產工藝加熱設備理想的疏水閥。
2、熱靜力疏水閥工作原理;熱靜力型疏水閥這類疏水閥是利用蒸汽和凝結水的溫差引起感溫元件的變型或膨脹帶動閥心啟閉閥門。熱靜力型疏水閥的過冷度比較大,一般過冷度為15度到40度,它能利用凝結水中的一部分顯熱,閥前始終存有高溫凝結水,無蒸汽泄漏,節能效果顯著。是在蒸汽管道,伴熱管線、小型加熱設備,采暖設備,溫度要求不高的小型加熱設備上,理想的疏水閥。
3、熱動力疏水閥工作原理;這類疏水閥根據相變皂？蒸仆腨水通過時的流速和體積變化的不同熱力學原理,使閥片上下產生不同壓差,驅動閥片開關閥門。因熱動力式疏水閥的工作動力來源于蒸汽,所以蒸汽浪費比較大。結構簡單、耐水擊、背為50%,有噪音,閥片工作頻繁,使用壽命短。
四、疏水閥的選型依據是什么?
1、機械型疏水閥的閥座號
機械型疏水閥按不同的工作壓差段,分成多種規格閥座孔徑的“閥座號”,每個工作壓差段與“閥座號”組成一條坐標曲線的排水量,不同“閥座號” 的疏水量有很大差別。機械型疏水閥應根據工藝條件的工作壓差和大排水量兩者相對應的坐標曲線來選合適的“閥座號”。不能以公稱壓力來定“閥座號”,如果選錯“閥座號”,有可能出現疏水閥不工作或設備存水,影響設備正常運行。
2、疏水閥的水量;選用疏水閥時,必須按設備每小時的耗汽量乘以選用倍率2-3倍為凝結水量,來選擇疏水閥的排水量。才能保證疏水閥在開車時能盡快排出凝結水,迅速提高加熱設備的溫度。疏水閥排放能量不夠,會造成凝結水不能及時排出,降低加熱設備的熱效率。由于開車時,大量空氣和低溫凝結水,較低的入口壓力,使疏水閥超負荷運行,此時疏水閥要求比正常工作時的排水量大,所以按選用倍率2-3倍來選擇疏水閥。
3、疏水閥的工作壓差;選用疏水閥時,不能以公稱壓力選疏水閥,因為筈壓力只能表示疏水閥體殼承受壓力等級,疏水閥公稱壓力與工作壓力的差別很大。所以要根據工作壓差來選擇疏水閥的排水量。工作壓差是指疏水閥前的工作壓力減去疏水閥出口背壓的差值。疏水閥后背壓計算方式是:當疏水閥后凝結水排入大氣時,疏水閥的出口背壓為零。如果把疏水閥排出的冷凝水集中回收,此時,疏水閥的出口背壓是回水管的阻力、回水管抬升高度、二次蒸發器(回水箱)內壓力三者之和。
4、疏水閥的工作溫度;選用疏水閥時,要根據管道蒸汽最高溫度來選擇能滿足工藝條件要求的疏水閥。管道蒸汽最高溫度超過公稱壓力相對應的飽和蒸汽溫度稱為過熱蒸汽,在過熱蒸汽管道選擇疏水閥時,應選用高溫高壓過熱蒸汽專用疏水閥。
5、疏水閥的連接尺寸;疏水閥的工藝條件決定以后,根據疏水閥前后的工作壓差、疏水量和“閥座號”,按疏水閥制造廠家的技術參數來選擇疏水閥的規格尺寸。不能按設備連接尺寸隨便選配同樣尺寸的疏水閥,疏水閥的連接口徑不能代表疏水量的大小,同一種口徑的疏水閥,疏水能力可能差別很大。
五、疏水閥常遇故障及維護方法
1、冷閥—不排水
如果疏水閥不能排放凝結水: 原設計壓力有誤;壓力升高,沒有安裝小一點的閥嘴;減壓閥失靈;鍋爐壓力表讀數偏低;正常磨損后,閥座孔放大;回水管線內的高真空增加了壓差,超過了疏水閥的工作壓差。 凝結水或蒸汽未進入疏水閥:疏水閥前的過濾器堵塞;裝有疏水閥的管線上有其他閥門損壞;管線或彎頭堵塞。對倒置桶型疏水閥,浮桶排氣孔被污物堵塞時,應安裝過濾器;稍微擴大一點排氣孔;在排氣孔中放置金屬絲。 對浮球型疏水閥,如果空氣排氣孔工作不暢通的話,就會產生氣阻現象。 對熱靜力型疏水閥,波紋管元件由于水擊可能損壞,使疏水閥關死。對圓盤型疏水閥,疏水閥可能會反裝。
2、熱閥—不排水
無凝結水流向疏水閥:疏水閥安裝在有泄漏的旁通閥上;在干燥滾筒中的虹吸排放管破裂或損壞;熱水器盤管出現真空,妨礙排放,在換熱器和疏水閥間安裝真空破壞器。
3、蒸汽損失
如果疏水閥噴出新鮮蒸汽,可能是由于下列原因造成:
A.閥門關不上:水垢堵住了閥座孔;部件磨損。
B.倒置桶型疏水閥不工作:
如果疏水閥噴放新鮮蒸汽,先將進口閥關幾分鐘,然后慢慢打開,如果這時疏水閥能夠工作,說明疏水閥是好的。倒置桶型疏水閥不工作,一般都是由于蒸汽壓力突然或者經常變化造成的。如果可能的話,應該把疏水閥安裝在集水點之下。
C.對浮球型疏水閥,熱靜力元件可能會損壞而關不上。
4、連續排放
如果倒置桶型或圓盤型疏水閥連續排放,或者浮球型或熱靜力型疏水閥全開排放,應該檢查下列因素:
A.疏水閥太小:更換大閥,或并聯安裝另一只疏水閥;低壓場合可能安裝了一個高壓疏水閥,這時應選擇內件機構合適的疏水閥。
B.供水條件不正常:鍋爐內起泡,使大量水跑到蒸汽管道里。應該安裝一臺水分離器,改變供水條件。
5、加熱緩慢
疏水閥的工作正常,但工藝加熱單元加熱不暢。
A.一個或一個以上單元被短路。解決方法是,每一條管線上各安裝一臺疏水閥。
B.盡管看起來處理凝結水很有效,但實際上疏水閥選的太小。試一下大一點的疏水閥。
C.疏水閥空氣處理能力可能不夠,或者空氣到不了疏水閥。使用輔助排空氣閥。
6、其他故障
如果在大氣壓力下排放,疏水閥工作正常,但是一與回水管線相連就有問題。檢查下列各點:
背壓降低了疏水閥的排量:回水管太細—疏水閥熱;其他疏水閥可能噴蒸畦藋熱;凝結水箱上的排空氣孔堵塞—疏水閥熱或冷;回水管線堵塞—疏水閥熱;回水管線超真空—疏水閥冷。