1.高發問題:潮濕導致的變壓器燒毀
梅雨季節,天氣連續陰雨,空氣中的水分是通常的幾倍,水分侵入會引起變壓器的燒毀;變壓器受潮之后會導致主絕緣老化,絕緣水平降低;變壓器油擊穿電壓偏低;或由其它故障擴大引起,如繞組有匝間短路或接地故障時,由于電弧及熔化了的銅(鋁)粒子四散飛濺,使事故蔓延擴大,發展為相間短路?;蚴怯捎趯?dǎo)線內部焊接不良,過熱而熔斷,或因匝間短路而燒斷,以及短路應力造成的繞組折斷。
(1)立即加裝吸濕器。
變壓器容量在100千伏安及以上的均帶有吸濕器。變壓器一運到現場應立即加裝吸濕器,以防止內部器身不受潮濕。
(2)監視吸濕器中的硅膠,受潮后應立即更換。
吸濕器中的硅膠,起到吸收潮氣,保護變壓器的作用。潮濕吸飽后,硅膠顏色改變,這時需更換新的干燥的硅膠。
(3)熱風干燥法
這種方法是將器身放在干燥室內通熱風進行干燥。進口熱風溫度應逐漸上升,最高溫度不應超過95℃,在熱風進口處應裝設過濾器以防止火星和灰塵進人。熱風不要直接吹向器身,盡可能從器身下面均勻地吹向各個方向,使潮氣由箱蓋通氣孔放出。
雷電沖擊波是一種幅值很大,持續時間很短的非周期電壓脈沖。這個沖擊波從雷擊的地方沿輸電線路以光速向兩端傳播,當這種波傳到變壓器時,變壓器引線上電壓很快上升,其值比正常的工頻電壓可能高十幾或幾十倍,很易造成繞組首端絕緣擊穿。
(1)進行全面的高壓瞬態等電位連接。
對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓、低壓避雷器各3只,所有避雷器與變壓器殼、中性線和其它金屬支撐件共同接地。
(2)設置良好的接地線。
變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,減輕高地電反擊強度。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害。
高發問題:潮濕導致絕緣性能下降
(1)開關柜加裝溫濕度控制系統。
當檢測到的溫濕度值達到啟動值時,柜內加熱器就會啟動
(2)封堵電纜孔洞,開設通風口。
不僅能有效地阻止潮氣從電纜孔竄入,也能從通風口排出柜內的潮氣。
(3)在百葉窗處加裝推拉窗。
很多開關室都設有百葉窗,用于散熱,通風,但雨水和潮濕空氣很容易由此滲入開關室,影響運行。所以應在百葉窗處加裝推拉窗,無特殊情況推拉窗不得開啟,處于關閉狀態,防止雨水和潮氣進入開關室。
(4)配備除濕機。
除濕機實時監測開關室內的空氣濕度,將啟動值設定在合適范圍(一般設定為濕度60%~65%即可),根據具體情況進行除濕。
高發問題:潮濕導致的接觸面加速氧化
梅雨季節溫度高是,濕度大,空氣中的濕度會使接觸面加速氧化,其內部的電容量和電感量都將增大,通常情況下前者的增幅比后者要大些,其結果是總容抗下?,而感抗卻上升,從而使內、外導體之間的信號旁路作用增強(即信號泄漏程度加?。瑐鬏斪枇ο鄬?duì)增大,最終使得傳送信號點評的衰減量大,從而導致傳輸中斷。
(1)在布線過程中,在預埋管道中加入干燥材料。
(2)在生產過程中,采用在纜倉外包覆一阻水帶。
(3)用防水膠布或電工塑料袋嚴密包纏電纜護套。
水分最容易從電纜的護套破損處侵入,因此,要提防護套受傷或老化裂口,在施工中務必也要防止管子和電纜被砸傷,對于輕傷者可做修復處理,傷勢嚴重必須更新,不能留下隱患。
(4)對于可能見水的所有電纜插頭做防水處理。
比如在端頭上加密封膠,在近接頭處捏成防水彎,以阻止水珠沿電纜流向接頭處。