氟泵閥門選型常碰到的幾種問題,提前了解對你肯定有幫助?。?)
作者: 來源: 發布時間:2016-06-04
1)泄流量小,因只有一個閥芯易保證密封。標準泄流量為0.01%KV,進一步設計可作切斷閥。 2)許用壓差小,因不平衡力推力大。DN100的閥△P僅為120KPa。 1)許用壓差大,因可抵消許多不平衡力。DN100的閥△P為280KPa。 3)泄漏量大,原因有兩個閥芯不能同時密封。標準泄流量為0.1%KV,為單座閥10的倍。 直通雙座調節閥主要應用于高壓差,泄漏量要求不嚴的場合。十一、為什么直行程調節閥防堵性能差,角行程閥防堵性能好? 直行程閥閥芯是垂直節流,而介質是水平流進流出,閥腔內流道必然轉彎倒拐,使閥的流路變得相當復雜(形狀如倒“S”型)。這樣,存在許多死區,為介質的沉淀提供了空間,長此以往,造成堵塞。 角行程閥節流的方向就是水平方向,介質水平流進,水平流出,容易把不干凈介質帶走,同時流路簡單,介質沉淀的空間也很少,所以角行程閥防堵性能好。
1)摩擦力大,需精確定位的場合。例如高溫、低溫調節閥或采用柔性石墨填料的調節閥; 2)緩慢過程需提高調節閥響應速度的場合。例如,溫度、液位、分析等參數的調節系統。 3)需要提高執行機構輸出力和切斷力的場合。例如,DN≥25的單座閥,DN>100的雙座閥。閥兩端壓降△P>1MPa或入口壓力P1>10MPa的場合。 4)分程調節系統和調節閥運行中有時需要改變氣開、氣關形式的場合。
2)確定計算壓差——根據系統特點選定阻力比S值,然后確定計算(閥全開時)壓差; 3)計算流量系數——選擇合適的計算公式圖表或軟件求KV的max和min; 4)KV值選取——根據KV的max值在所選產品系列中最接近一檔的KV,得到初選口徑; 5)開度驗算——要求Qmax時≯90%閥開度;Qmin時≮10%閥開度; 6)實際可調比驗算——一般要求應≮10;R實際>R要求 20世紀60年代問世的套筒閥,70年代在國內外大量使用,80年代引進的石化裝置中套筒閥占的比率較大,那時,不少人認為,套筒閥可以取代單、雙座閥,成為第二代產品。 到如今,并非如此,單座閥、雙座閥、套筒閥都得到同等的使用。這是因為套筒閥只是改進了節流形式、穩定性和維護好于單座閥,但它重量、防堵和泄漏指標上與單、雙座閥一致,它怎能取代單、雙座閥呢?所以,就只能共同使用。
切斷閥要求泄漏越低越好,軟密封閥的泄漏是最低的,切斷效果當然好,但不耐磨、可靠性差。從泄漏量又小、密封又可靠的雙重標準來看,軟密封切斷就不如硬密封切斷好。如全功能超輕型調節閥,密封而堆有耐磨合金保護,可靠性高,泄漏率達10~7,已經能夠滿足切斷閥的要求。 它涉及一個簡單的機械原理:滑動摩擦大、滾動摩擦小。直行程閥的閥桿上下運動,填料稍壓緊一點,它就會把閥桿包得很緊,產生較大的回差。為此,閥桿設計得非常細小,填料又常用摩擦系數小的四氟填料,以便減少回差,但由此派出的問題是閥桿細,則易彎,填料壽命也短。 解決這個問題,最好的辦法就是用旅轉閥閥桿,即角行程類的調節閥,它的閥桿比直行程閥桿粗2~3倍,且選用壽命長的石墨填料,閥桿剛度好,填料壽命長,其摩擦力矩反而小、回差小。